消防報警系統誤動作故障處理

文章來自:海灣消防設備 發布時間:2020-11-26 15:56

消防報警系統誤動作故障處理

1)DC24V電源受380V動力電的干擾,造成消防報警系統工作不穩定甚至輸入輸出模塊誤動作。此類設備控制箱的動作反饋線應使用護套絞合屏蔽線,屏蔽層接大地,否則對24V電源地有交流感應信號。(也可通過另加繼電器隔離解決)

注意:配電柜反饋信號線不能與380V動力線敷設在一起,輸入輸出模塊不能置于控制箱內。

2)消防廣播線與總線在同一個管內,造成回路報故障。(曾出現過類似現象,廣播線屬強電線路,不能與總線、24V線穿在同一個管道內,必須單獨穿管。)

3)保護變壓器的感溫電纜引入的交流干擾造成輸入模塊報故障。(可通過繼電器轉換、隔離來解決。)

4)交流電源采用UPS供電,而UPS輸出電壓有雜波,通過電源給系統帶來干擾,出現故障、誤動作等現象。(曾出現過類似現象,--后通過更換交流供電電源解決)。